来源:中政建研院
本次案例中的房屋,坐落于黄石大冶。
房屋建成至今24年,原本一直是作为食堂使用,相邻的一个房屋则作为实训室使用。
我们到现场的时候,已经可以在食堂房屋附近发现很明显的开裂情况,无论是散水还是周围地面,都存在不同程度的开裂。
至于墙体的话,食堂房屋和实训室房屋都存在裂缝。
进入到室内以后,我们发现房屋墙体的开裂要比从外观察的更加直观,很多开裂的部分基本已经超过了指缝的宽度。
室内的地面也能明显看到(加固)处理过的痕迹,但显然是没有起到(很明显的)作用。
我们对现场先进行了初步的查勘,食堂房屋的面积为49m2,实训室房屋的面积为40m2。对建筑的使用情况进行初步检测,未在现场发现有超负荷使用的情况。
经过对整个房屋的结构损伤进行仔细的数据检测,我们发现食堂房屋基本有一半的构件都是危险构件,而实训室房屋几乎所有构件都是危险构件。
因此,我们综合上述情况,以及结合对整个房屋建筑的检测数据做出评定,食堂房屋、实训室房屋的安全等级均评定为D级。